papy73
Inscrit le: 04 Avr 2008
Messages: 2
Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:02 pm Sujet du message:
--------------------------------------------------------------------------------
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vous précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une terrase mais bien d'un balcon en encorbellement (sur vide).
Après la réfection du carrelage, il faudra reposer au bord de ce balcon un garde corps. Est-il possible de percer les panneaux BA BALCO pour assurer la fixation dans la dalle du balcon. Les panneaux ne risquent-ils pas de "travailler" sous le poids et les efforts du garde corps ? Quid de l'étanchéité ?
Merci pour votre réponse
bonjour,
La pose du garde corps se fait avant la pose des panneaux BA BALCO, et du carrelage.Laisser un espace de 3 à 4 mm, entre les montants du garde corps et le carrelage, et garnir avec un mastis PU.
La pose du carrelage sur le BA BALCO se fait avec une colle de type C2S1 ex. fermaflex de Weber et Broutin.
cordialement,
francis Dumas wedi France