Bonjour
Deux questions :
1) actuellement j'ai une cabine de douche carrellée crée sur des carreaux de platre standard et je constate sur les murs extérieurs des cloques et des traces d'humidité. Plutot que de tout casser (!), est il possible de coller sur les murs extérieurs à la douche (et à la salle de bain) des panneaux wedi de 4 mm pour éviter ce phénomène d'humidité) ?
2) si la première réponse est négative. Et si j'ote le carrelage ancien, des panneaux de 4 mm (collés sur les carreaux de platre) suffiront-ils pour poser un nouveau carrellage ?
Faut-il retirer le bac de douche ou est-ce que je peux fixer les panneaux au dessus du bac ?
Merci pour vos réponses
boojour,
je vous conseille de deposer le carrelage existant, puis de laisser secher votre cloison qui doit etre gorgée d'eau.
Lorsque la cloison en carreau de platre est parfaitement seche,appliquer un primaire d'adhérence,puis coller le panneau BA 10 mm a l'aide d'une colle à carrelage en poudre de type C2 ( ex:fermaflex de weber et broutin )
le bac peut rester en place,ou etre remplacer par un receveur de douche à carreler Wedi fundo.
francis Dumas. Wedi france. tel: **********