Bonjour
Je souhaite rénover ma salle de bain et mettre en place une douche à l'italienne. Pour cela j'ai besoin de réhausser mon sol pour la douche à l'italienne et j'en profiterai pour loger mes évacuations et tuyau d'eau sous ce nouveau plancher.
Je pensais au début faire un solivage et poser des panneaux wedi directement dessus sans passer par de l'OSB.
Mais est-ce une bonne idée d'avoir une structure bois sous les panneaux? N'y a-t-il pas un risque que la structure bouge ?
Quelle autre solution pourrais je avoir pour réaliser ce plancher ?
Quel épaisseur utiliser pour les panneaux de sol si je les pose directement sur un solivage et quel entraxe utiliser pour les solives ?
Merci de m'éclairer
Bien à vous
Bonjour,
Le plus simple est de faire un solivage avec des panneaux wedi en 50 mm d'épaisseur ( entraxe tous les 40 cm), puis coller des panneaux en 50 ou 80 mm d'épaisseur. Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: cermiflex de Desvres, ou keraflex de Mapei.
En vous remerciant de l'interêt que vous portz à nos produits.