Se connecter
G

Giurla

Le 16/10/2007 à 15h10

Isolation Terrasse dessus piece chauffée Autres

Bonjour,

Je dois isoler un terrasse semi-fermé qui se trouve au-dessus d'une piéce chauffée.
Les panneaux Wedi Balco sont-ils suffisant pour empecher l'infiltration de l'eau et apparition de tache d'humidité ?
J'ai le même soucis pour ma douche à l'italienne qui se trouve au dessus du salon.

Merci d'avance pour vos précieux conseils.

Gino

Répondre
AD

Administrateur

25/10/2007 à 11h10

bonjour, pour traiter l'étancheité de votre terrasse ( avec pièce habitable en dessous ) vous devez mettre en place une étanchéité equipée d'un pare-vapeur.le produit ba balco de wedi n'est pas utilisable dans ce cas prècis . pour tout renseignement complèmentaire vous pouvez me contacter au numèro suivant: **********.
FRANCIS DUMAS déleguè technique wedi france

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».