Bonjour à tous,
Je refais actuellement toute ma salle de bain et j'ai 2 questions qui me tarraude.
la premiere concernant l'étancheité d'un receveur RIOLITO, je me demande
si il faut appliquer la bande d'étanchéité fournie dans le kit en débordant sur le plan incliné du receveur (donc recouvrir la mousse bleue restante )
c.a.d bande d'étanchéité sur le mur + bande d'étancheité sur les bandes latérales amovibles + bande d'étancheité sur le plan incliné ???????
La deuxiéme question concernant la fixation d'un bati de wc autoportant
sur un sandwich de OSB + panneau wedi 50 + carrelage.Ce montage est-il assez solide ???
Merçi pour vos réponses eclairées.
Bonjour,
Si vous posez votre receveur avec les parties amovibles, celles-ci doivent être collées avec le mastic polymère fourni avec le receveur. La bande étanche est collée sur la partie amovible et sur la cloison . La partie ou la mousse est apparente n'est pas traitée avec la bande. Si vous supprimez les parties amovibles, la bande étanche est posée de la même façon, avec une découpe et un pliage à la jonction des pentes.
Pour le bati support si votre plancher est stable et si vous avez posé des carreaux de grands formats, vous n'aurez pas de problème;
cordialement
Francis Dumas wedi France
Merçi Monsieur Dumas pour vos précieux conseils.
Peut-on trouver en france les nouveaux profilés FUNDO Riolito destinés justement à "masquer" cette jonction entre le receveur et les bandes amovibles ?
Cordialement,
Bonjour,
Ces produits ne sont pas stockés chez nos clients, mais vous pouvez les commander auprès de nos revendeurs habituels : Point P, Cedeo, Brossette, Aubade, Lapeyre etc......
Cordialement
Francis Dumas wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.