Bonjour,
Nous rénovons une salle d'eau et devons poser un wedi Fundo Primo receveur rectangulaire, écoulement centré, 1400 x 900 x 40 mm.
Nous avons besoin d'y ajouter une réhausse, pouvons nous utiliser le wedi Fundo Primo Easy Set, rehausse rectangulaire, écoulement centré, 1800 x 900 x 100 mm, et le redécouper aux dimensions du receveur ?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à notre demande.
Cordialement
Bonjour,
Avec la rehausse esasy set centrée en 180 X 90 cm, il suffit de découper 20 cm de chaque côté et de recoller avec le mastic polymère Wedi 610 les éléments en 90 cm de large.
Cordialement
Francis Dumas, Wedi France