Se connecter
G

Jpb

Le 08/09/2011 à 16h09

choix de l'écoulement vertical Autres

Bonjour,
Pour un receveur Fundo Primo 180x90, je souhaite un écoulement vertical permettant le plus gros débit.
D'après la documentation Wedi, l'écoulement avec une sortie en DN 50 absorbe 1 litre/seconde, alors que celui avec une sortie en DN 70 n'absorberait que 0,88 litre/seconde, ce qui me semble curieux.
Est-ce une erreur d'impression ou bien où est le bug ?
Merci d'avance pour une réponse fiable.

Répondre
AD

Administrateur

12/09/2011 à 11h09

C'est le phénomène du toubillon, lorsque que l'eau arrive dans le corps du siphon ( en sortie verticale) un tourbillon se crée dans le corps du siphon et celui se fait plus rapidement lorsque la sortie a un diamètre plus petit. Vous pouvez vérifier cela en vidant une bouteille tout en lui donnant un mouvement circulaire.
Bien sur ce phénomène ne se produit pas avec un siphon en sortie horizontale.
Cordialement
F.Dumas Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».