Bonjour,
Nous sommes en pleine construction, et nous avons acheté un receveur Wedi avec un écoulement vertical pour notre future douche à l'italienne à l'étage.
Ce soir en arrivant sur le chantier, le plombier nous dit qu'il a déjà fixé l'écoulement.
Le problème c'est qu'il l'a mis a ras du sol sans tenir compte des 7 cm de chape du carreleur.
Il nous conseille de faire une chape avec pente sur le receveur pour compenser les 3 cm qu'il manque.
Cela est-il possible ?
Ou vaut-il mieux qu'il refasse sont installation en surélevant l'écoulement (pour cela il doit casser le faux plafond du RDC) ?
Merci
La chape de rattrapage de 3 cm se fait sous le receveur, mais en aucun cas sur le receveur. Le plombier doit démonter le corps du siphon, puis faire la chape ou le ragréage de 3 cm, puis poser le siphon. Ensuite le receveur wedi est collé par double encollage sur la chape durcie en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
Cordialement
Francis Dumas Wedi France
Tél: **********
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.