bonjour,
j'ai collé sur plancher des plaques wedi de 2 cm pour réaliser ma salle de bain. j'ai appliqué le kit étanchéité. depuis que je l'ai fait, mon sol n'est plus plan. cela ne serai pas génant avec du carrelage car la colle compenserait. pour ma part je dois installer un parquet pont de bateau, et je craint que ce bourrelet ne me pose des soucis.
d’après vous comment puis je rattraper ou attenuer cela?
merci d'avance
De combien est votre surepaisseur au niveau de la bande d'etancheite ?
Et sur quelle longueur l'avez vous appliquée, et où sur la partie plane du plancher ? Sur tous les raccords de panneaux wedi ?
Cdt Patrick vayssie
Wedi france
Bonjour,
La sur épaisseur doit faire dans les 5 mm elle fait 90 cm de long puis un retour en angle droit de 90 cm également. c'est la jonction entre le bac fundo ligno et les plaques de 2 cm. Je compte poser la cabine de douche légèrement en retrait du bac.
vous remerciant par avance
Je pense que le marouflage au niveau de notre sel ( système étanchéité liquide) sous la bande n'a pas été suffisant, car 5 mm c'est beaucoup.. Pour récupérer cette situation une solution consiste à retirer la bande d'étanchéité et de poncer le sel durci pour récupérer la planéité.
De la pour conserver votre étanchéité appliquez au droit de la jonction des panneaux un cordon epais de mastic 610 que vous écraserez avec une spatule pour former un joint large de 3 cms environ. Le mastic va migrer dans le support et formera un joint.
Attention sur les panneaux wedi seule la pose de solution bois en pose flottante est validée.Pas la pose collée.
Cordialement,
Patrick vayssie
Wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.