Bonjour,
nous avons fait installé une douche à l'italienne de format 160 x 80. Le plombier auquel nous avons fait appel a utlisé le receveur WEDI 190 x 80 qu'il a coupé aux dimensions voulues. (est ce possible de couper le WEDI?)
Aujourd'hui, nous rencontrons 2 problèmes de fuite car sous la face inférieure du WEDI, il y a de l'humidité, la bonde du siphon est pourtant bien vissée. J'ai cependant un doute sur les bandes de raccord(verticales / horizontales) qu'il n'a surement pas installées aux droit des murs. Existe t il une solution ou faut il nécessairement tout casser pour reprendre?
Et seconde question, le revetement sur le receveur (comme aux murs) est de l'ardoise 40 x 40 (cms) d'épaisseur 1 cm. Il semblerait que la colle n'est pas bien pris surtout à l'entraxe du receveur. Peut on réellement utiliser de telles surfaces pour recouvrir le WEDI compte tenu de sa forme incurvée?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
BP
Bonjour,
Le corps du siphon doit être impérativement scéllé au mortier. La pose de la bande étanche en périphèrie du receveur est indispensable pour assurer l'étanchéité à la jonction murs/ receveur de douche. Si la bande n'a pas été posé, il faut déposé le carrelage.
Un carreau en format 40X40 cm peut être posé sur notre receveur, avec une colle adaptée, la pose se fait par double encollage. Les carreaux sont bien sur coupés pour épouser la forme en pointe de diamant.
Cordialement,
Francis Dumas wedi France. Tél: **********.