Bonjour,
je suis en train de faire ma salle de bain avec un receveur Wedi Fundo Pano et des panneaux wedi sur les mur.
Étant donné que mes panneau font 2.5m et que les mur étaient plus ou moins plan, j'ai voulu poser des bandes d'armature entre ces panneaux.
Je me retrouve donc avec mon receveur et les panneaux de mur jointoyés avec les bandes d'armature mais pas d'étanchéité entre eux. Je pensais faire l'étanchéité entre le receveur et les mur avec la bande d’étanchéité mais quand est-il de mes panneaux muraux ? Dois-je ajouté une bande d'étanchéité au dessus de la bande d'armature ?
Merci pour votre réponse.
Guillaume
Bonjour,
Il suffit d'appliquer un SPEC ( type Syst Protect de Weber, ou Mapegum de Mapei ) sur chaque jonction entre panneaux + la jonction avec le receveur .
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.