bonjour
j'envisage d'achat d'un reveceur Fundo primo carré avec écoulement horizontal fundo DN50
La sortie du siphon d'évacuation est en 50mm
son tuyau d'évacuation fait 40mm.
Je peux utiliser un raccord réducteur collé 50mm Femelle vers un 40mm Male pour raccorder le reveveur à l'évacuation de ma salle de bain ?
y a t'il des risques de bouchons ou mauvais écoulement ?
La longueur total de mon evacuation jusqu'à la colonne de 100mm est de 2m environ. La pente est de 3%
Merci pour vos remarques
cordialement
Eric
Bonjour,
Votre raccord si bien collé ne présente pas de risques.
Notre siphon avec panier anti impuretés si régulièrement entretenu est très efficace.
Par ailleurs la pente de votre écoulement est nettement supérieure au mini cad 1%.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour
Merci pour la réponse rapide
Je suis surpris de voir qu'une pente à 1% est suffisante pour les eaux usées en diamètre 40mm. sur beaucoup de forum et aussi sur des avis de professionnel, on parle d'une pente mini de 2% pour une douche
cordialement
Si on regarde en partie DTU le 1% est la limite stricte reglementaire au deça de laquelle on ne peut pas aller.
2% est nettement plus sécurisant c'est certain.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.