Bonjour, je souhaite installer une baignoire en fonte directement sur un panneau wedi posé au sol .
Le poids est de 400 kg avec 180L d'eau et une personne de 100kg.
Soit 100kg par pied, chaque pied fait environ 1,5 cm².
La resistance sera t elle fonction de l'épaisseur du panneau  ? Quel panneau privilégier ? Merci

Répondre
AD

Administrateur

17/11/2017 à 14h11

Bonjour un panneau wedi au sol, des le 6 mm peut reprendre de fortes charges.

c'est la surface de répartition du carreau qui compte,

avec un carreau de 10x10 cms on reprendra 250 kgs/carreau et 1 tonne avec un 20x20 cms ... ( ep carreau 8 mm )

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».