Bonsoir, nous souhaitons rehausser un receveur de douche en résine de 160x90, de 6 cm. Nous souhaitons utiliser une plaque Wedi de 60mm mais
certains vendeurs sont perplexes quant à la résistance à l’écrasement des plaques Wedi dans le temps. Qu’en pensez-vous ? Est il préférable d’utiliser 2 plaques de 30mm l’une sur l’autre ou une seule de 60mm ou bien une plaque de béton cellulaire , sachant que le receveur pèse 70 kg environ.
En vous remerciant.
Bonjour,
le panneau wedi est totalement stable,
par contre votre receveur doit reposer sur 5 carreaux "perdus" collés au panneau wedi.
Coller les carreau aux 4 angles et au centre sous receveur, avec le polymère 610.
De même coller le receveur sur carreau avec le polymère 610.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France