Bonjour, apres pose d'un fundo plano sur rehausse de 20 mm, je doit reboucher la tranchéé technique destinée a passer l'evacuation.
Selon ce que j'ai vu, deux possibilités:
-Rebouchage avec mortier avec un peut d'hydrofuge
-reboucher avec des restants de panneaux collés a la colle C2.
Bien entendu après rebouchage, je pose la nate d'etancheité fournie mais je me dit que si je bouche avec mortier, il faudra attendre quelques jours pour séchage complet et éviter d'emprisonner trop d'humidité.
Merci pour vos reponses.
Bonjour,
le rebouchage avec un mortier de ravoirage peu chargé en eau est la solution,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.