Bonjour, je refais ma douche, prise entre 3
cloisons (en U donc). Je compte m'appuyer sur le carrelage existant pour mettre
le nouveau carrelage. Comme il n'y a pas eu de traitement SPEC ou autre sous ce
premier carrelage, je compte mettre un SEL sur ce carrelage avant. Sur une des
3 cloisons, je vais mettre un panneau WEDI en 20 mm sur la partie basse où j'ai
du enlever le carrelage d'origine + placo en dessous. Avec le 20 mm,
j’arriverai ainsi à fleur du carrelage qui reste sur la partie haute de la
cloison.
Mes questions:
1) Puis-je appliquer mon SEL qui couvrira le
carrelage en partie haute, et l’arrêter à la jointure avec le panneau WEDI en
partie basse ?
2) Comment assurer la liaison entre les parties
carrelées en contact avec le panneau, notamment pour assurer l'étanchéité dans
les angles ? La bande d’étanchéité peut elle être posée et chevaucher sur le
carrelage ? faudra-t-il mettre la bande avant ou après le SEL sur le carrelage
?
3) Puis-je utiliser les bandes d'étanchéité livrées avec mon kit SEL pour chevaucher avec le panneau WEDI ?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement, Chrystobal
Bonjour,
pour ce type de raccords :
- soit vous faites avec bandes, renforts d'angles, et collage au sel ( voir kit étanchéité wedi)
- soit vous faites de scrodons epais de mastic 610 ecrasés en chargeant bien.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour,
merci pour votre retour. Le Kit SEL est-il bien le WEDI 520, et je l'utilise aussi pour coller les bandes lors de la première couche ? est-il bien compatible avec un support ancien carrelage ? (pas trouvé l'info...)
Merci,
Cordialement
Bonjour,
oui c'est bien cela, et pas de pbs pour ccollage sur ancien carrelage.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France