Bonjour
Sur une courte distance (2m), je dois poser des panneaux Wedi sur tasseaux afin de glisser à l'arrière des conduits d'arrivée d'eau et d'évacuation.
Vous ayant exposé mon problème, il y a quelque temps vous m'aviez conseillé de réaliser les tasseaux en Wedi sur lesquels reposeront les panneaux, le tout collé (tasseaux sur le mur et panneaux sur les tasseaux) à la colle 610, conseil que je vais suivre.
Faut-il également cheviller les tasseaux, voir l'ensemble panneaux + tasseaux ?
Merci pour vos conseils (que je suis en général !)
Ph P
Bonjour merci pour votre retour sympa :-)
pas la peine de cheviller le collage au polyymére 610 est extrêmement robuste,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (2 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.