Bonjour à tous,
Dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain en appartement (année de construction 1905) composer d'un mur porteur et d'une cloison d'époque, je souhaiterai coller en plein des plaques Wedi (idéalement épaisseur 4mm) pour une bonne planéité et une étanchéité parfaite d'une futur douche à l'italienne.
Jusque là, pas de soucis.
Ces plaques seront par la suite carrelées avec des carreaux 40x80 (en grès cérame, épaisseur 10mm).
En faisant faire des devis par des artisans pas de soucis, mais lorsque j'ai voulu commander mon carrelage chez Point P, il semble que leur logiciel indique que la charge serait trop lourde pour les plaques (non respect des "TDU").
Impossible de trouver les préconisations Wedi dans les différentes brochures que j'ai pu trouvé, le vendeur de Point P n'en savait pas plus .... Si quelqu'un pourrait m'apporter un plus d'information sur le sujet??
Merci et bonne année 2018
Bonjour,
comme évoqué directement avec vous cette pose est sans pbs.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.