Bonjour,
Un mur de ma douche est doublé avec un panneau Wedi 50mm (pour pouvoir encastrer la robinetterie)
Je me demande s'il faut placer une bande de désolidarisation (5mm) entre les chants des panneaux et les murs adjacents , puisque c'est préconisé autour du receveur Fundo ?
Ou bien doit-on ajuster les panneaux pile entre les murs.
Merci d'avance pour vos réponses.

Répondre
AD

Administrateur

13/03/2011 à 11h03

On ne fait pas de joint de désolidarisation dans ce cas de figure.

Cordialement
Francis Dumas Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».