bonjour, Je souhaitais savoir quelle hauteur maximale on pouvait atteindre avec les solutions wedi pour un rehaussement de salle de bain. je transforme une cuisine en salle de bain et pour la douche et la baignoire je dois monter le sol à carreler de 18/20 cm (pour les évacuations). Est ce possible en superposant et collant différant panneaux wedi entre eux (par exemple 80 mm + 50 mm + 50 mm).
Frederic
Bonjour,
il n'y a pas de hauteur limite,
vous pouvez soit :
- additionner des panneaux comme vous l'évoquez,
- soit réaliser une estrade en panneau de 50 mm posée sur maillage entraxe 400mm en panneau de 50 mm formant support
le tout est assemblé /collé au mastic 610.
voir doc jointe page 19
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonsoir,
Merci pour votre réponse claire et rapide ainsi que pour le document qui est également très clair (illustrant de nouvelles idées potentielles).
Concernant le projet, après installation des évacuations, je vais devoir rehausser de 14/15 cm; compte tenu de la surface à couvrir (5m2), je pensais finalement faire la combinaison suivante :TMS 100mm + Wedi 50 mm.
Est ce que cette combinaison de ces matériaux est possible ? puis-je utiliser la colle 610 pour coller les deux surfaces (ou une autre colle ?)
Merci encore,
Cordialement,
Frédéric
Oui pas de pbs,
entre TMS et wedi faire des cordons espacés de 10 cms
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Dernière question, pour la pose du bac à carreler wedi de 40 mm d'épaisseur, est ce que j'applique également la colle 610 en cordon afin de garantir une même épaisseur de pose entre les panneaux et le receveur prêt a carreler ?
Cordialement,
Frederic
Bonjour,
Si vous avez des panneaux en 50 et receveur en 40 sur TMS, l'écart de 10 mm ne peut pas être comblé avec le 610,
la il faudra utiliser une colle à carrelage toute surface ou alors interposer un panneau de 10 mm wedi sous receveur si collage au 610.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonsoir,
Merci pour votre retour et vos conseils.
Afin de garantir une même hauteur entre le receveur et les panneaux est ce que je dois coller le panneau intermédiaire de 10 mm ? si oui est ce que les panneaux auront la même hauteur ? ou faut il juste le poser dans l'aménagement prévu ?
Quel est l'épaisseur de la colle 610 pour coller les panneaux wedi et le tms ?
Merci par avance
Bonjour,
Il faut toujours coller toutes les parties, et le 610 une fois écrasé fait 2 mm
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonsoir,
Je suis entrain de finaliser le projet. Pour le sol je vais coller une plaque de wedi 20 mm (avec du 610) sur du TMS 120mm. ensuite carreler ou parquer massif. Je voulais savoir quelle visse utiliser pour fixer dans le sol (carrelage + wedi + tMS) le mitigeur colonne de la baignoire ilot. Est-ce que les Fisher FID 50 sont ok ?
Merci par avance pour votre retour.
Cordialement,
Frederic
bonjour
avez vous prévu un renfort dans le panneau wedi qui fait plaque de répartition pour passer la base du corps de robinet ?
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonsoir,
merci pour votre retour. Pour répondre a votre question, pour le moment je n'ai rien prévu mais les plaques ne sont pas encore collées. Pensez que je dois mettre une une plaque en lieu et place de la fixation des 3 points de fixation du mitigeur pour baignoire ilot ?
Si oui quel matériau suggéreriez vous ? faut il le coller sur le tas support ?
Merci
Cordialement,
Frederic
Résultats - page 1 (10 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.