Bonjour
Je souhaite monter une cloison en panneau wedi sur ossature métallique. Sur cette cloison je dois fixer une colonne de couche mitigeur, et un profilé pour porte de douche (perpendiculaire). Je pensais prendre des panneaux wedi de 12,5mm avec des montants tous les 30cm. Est ce correct ?
Comment fixer sur les panneaux :
- la sortie de cloison type robifix avant carrelage (cheville molly?) ?
- la colonne de douche mitigeur et la porte de douche après carrelage ?
Faut il prévoir des renforts bois derrière les panneaux wedi ?
Pour créer une étagère en triangle dans un angle entre cette cloison et un mur recouvert d'un ancien carrelage : peut on coller un triangle en panneau wedi (20mm ?) directement sur les deux murs ?
Merci d'avance,
Bonjour,
- les panneaux wedi en 12,5 mm sur ossature métallique se posent bien sur des montants entraxe 300mm.
- une cheville au dos d'un carrelage permet de reprendre 30 kgs
- la pose de renforts au dos de l'ossature est la bonne pratique pour les fixations avec plus de contraintes
ERnfin des elements d'angle en wedi peuvent se colelr au mastic polymére 610 aux parois.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.