Bonjour,
Dans le cadre d'une rénovation on me propose de coller
des panneaux wedi 4mm sur les tableaux des ouvertures, le cadre des fenêtres ne
permettant pas de recevoir un placo collé, et avec l'argument que les
panneaux "isolent" un peu et sont moins sensibles à l'éventualité de
moisissures sur ces zones de fragilité (ponts thermiques).
Panneaux qui seront peints, donc enduits.
Ma question est : comment fait-on la liaison avec les autres revêtements :
Murs parpaings enduits directement ou platrés?
Doublages placo?
peut-on poser des bandes armées en angle wedi/placo et quel produit le jointoyeur doit-t-il utiliser pour coller ses bandes?
Merci
Bonjour,
pour faire un raccord panneau wedi / maconnerie/ placo... sur tranche
faire un jouint au mastic polymére 610 puis placer une bande d'armature autocollante.
L'application de l'enduit de finition recouvrira cette natte.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.