Bonjour je réalise actuellement une douche à l'italienne sur panneau wedi.
1. Comment combler la réservation (9cm de hauteur) sous le panneau pret à carreler wedi ?
2. comment réaliser l'étanchéité sur les murs qui sont en OSB ?
Merci pour vos éclaircissements !
Cordialement
Lp
Bonjour,
La réservation est comblée avec un mortier de ciment, type chape pour carrelage, le corps du siphon est scellé dans cette chape.
Laisser durcir 48 h et coller le receveur par double encollage avec une colle en poudre de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin;
Pour le double encollage: peigne en denture 10 mm sur le support, et beurrage au dos du receveur avec une spatule lisse.
Pour les cloisons en OSB je vous conseille de fixer des panneaux Wedi en 10,ou 1,5 mm ( vis à bois + rondelle Wedi pour éviter que la tête de vis pénètre le panneau. 8 à 10 fixations sur un panneau de 250X60 cm )
Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche, ainsi que sur les rondelles, le collage se fait avec la colle C2.
Cordialement
Francis Dumas Wedi France
Merci pour votre réponse !
ok pour la réservation,
Pour les cloisons est-il possible de mettre seulement du weber sys protec au lieu des panneaux wedi ? je suis obligé de couper 1 cm sur le recveur autrement...?
Ou alors peut être mettre les panneaux après le receveur ?
Cdlt
Lp
Je vous conseille de poser les panneaux après avoir posé le receveur de douche.
Merci (encore) pour vos réponses.
Dois-je coller le panneau de 10 sur l'osb (quelle colle?) et ensuite le fixer avec vis et rondelles ?
Cordialement
Bonjour,
Sur l'OSB je vous conseille de coller avec un mastic polymère en cartouche, ou avec un mastic PU sans solvant + vis et rondelles.
Cordialement
F.Dumas wedi France
Merci pour vos conseils.
J'ai une dernière question...(j'espère!)
Pour combler la réservation sous le bac à carreler wedi, est-il préférable de réaliser une chape en béton allégé ou de concevoir une réhausse en panneau wedi ? (j'ai 9 cm de hauteur à combler)
Merci
Cordialement
Lp
Bonjour,
Je vous conseille de combler avec une chape allégée, de plus cela permet de bien sceller le corps du siphon.
Cordialement
Francis Dumas Wedi France
Merci pour vos précieux conseils ! J'ai réalisé la chape (beton allégé très bien !!) et posé mon receveur avec de la colle carrosouple N (ct2).
Puis-je à nouveaux utiliser cette colle pour fixer mes panneaux wedi au mur en osb ? Dois je réaliser des plots ou encoller tout le panneau wedi ?
Je n'ai pas bien saisi les recommandations...
Bien à vous.
Merci
Cordialement
Sur les cloisons en OSB pas de collage seulement des fixations mécaniques avec vis à bois + rondelles wedi ( environ 10 fixations par panneau) ensuite bande étanche à chaque jonction de panneaux, et recouvrement des rondelles avec la bande étanche.
Cordialement
Merci (encore) pour vos conseils !
Le panneaux et les plaques sont fixés !