Bonjour
Je pose des panneaux wedi en refection de salle de bain et en vue de bien redresser les murs et disposer de surfaces saines et planes avant poser carrelage mural
Ma question : faut-il prévoir d'imperméabiliser les panneaux wedi sur le volume autour de la douche, avant pose carrelage
Merci, bien sincèrement
Vous pouvez placer des panneaux wedi par collage en plein sur vos murs de sdb avant de carreler ceci.
(Si le support n'est pas assez régulier vous pouvez opter pour une pose mécanique par plots et chevilles avec des panneaux wedi de 20 mm d'épaisseur , cf site internet)
Dans tout les cas l'espace douche en mur sur lequel des ruissellements se produisent doit avoir des panneaux wedi jointés entre eux avec du mastic colle etanche wedi 610,
et soit appliquer une bande d'armature à la colle C2 S ( dite flex), soit appliquer la bande d'étanchéité wedi avec la même colle pour une sécurité optimale.
Cordialement,
Patrick vayssie, Wedi France
merci pour votre réponse
je résume pour savoir si j'ai bien compris : il faut traiter les jonctions entre les panneaux, mais aucun traitement n'est à prévoir sur le reste des surfaces
cordialement
Oui tout à fait. La base en extrudé bleue du wedi est étanche à l'eau et donc seules les jonctions entre panneaux sont à traiter.
Cordialement,
Patrick vayssie