Bonjour,
Futur acquéreur de vos produits, je me pose quelques questions avant de passer à l'achat chez un distributeur afin de rénover mon coin douche suite à de nombreuses infiltrations d'eau.
Je vais "habiller" les deux côtés des murs de ma douche avec deux panneau wedi, le carrelage existant étant en très bon état.
Cependant le carrelage actuel s' arrête a hauteur du receveur et ne descend
pas jusqu'au sol.
L'objectif est donc de poser un panneau wedi contre la totalité de ce mur jusqu'au sol. Par contre il va donc y avoir "un vide" derrière le panneau de wedi au niveau du sol sur 18 cm de hauteur et 5 de largeur,
Voici mes trois questions :
Pourriez vous m'indiquer trois choses :
1 :De qu'elle épaisseur de panneau de wedi ai je besoin pour habiller ces deux murs carrelés selon cette configuration?
2: Comment selon vous puis je compenser ce vide derrière le panneau de wedi au niveau du sol ?
3: est 'il obligatoire de fixer ces panneaux avec des chevilles ou la colle suffira t'elle ?
Je vous remercie par avance
bonjour
pour vous répondre,
1- à partir du 6 mm vous pouvez habiller votre mur pour compenser cette différence d'épaisseur en partie basse
2- l'idéal serait de coller au mastic 610 une cale faite avec un morceau d'isolant rigide, chute de panneau wedi etc... comme le panneau passe devant et est étanche cette cale arrière peut être faite dans un matériau qui n'est pas étanche.
3-le vissage avec rondelle et chevilles n'est nécessaires que si le support n'est pas fiable en surface. Ceci n'est pas votre cas puisque vous avez un carrelage en bon état.Bien utiliser une colle C2S pour cette pose.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour ces précieux conseils.
J'ai une toute dernière question concernant la jonction entre mon receveur et la plaque de wedi.
Pourriez vous m'indiquer si cela est correct?
- application de la colle wedi 610 sur le coté du receveur , ensuite je viens le plaquer contre le wedi.
- je mets en place mon carrelage qui viendra donc "sur" le receveur, je laisserais un espace de 2 mm pour la jointure
Dois je combler la jonction receveur/wedi/carrelage avec un filet de 610 puis par dessus un joint silicone classique?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement
Bonjour l'ensemble de vos propositions est correcte ,
bon travaux à vous
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.