Bonjour,
Nous avons doublé nos murs de douche avec des panneaux Wedi (épaisseurs a rattraper). J'ai différentes questions:
Nous avons collé (comme nous l'a conseillé le vendeur) avec du mortier colle 3 en 1, est ce ok?
Pour la bande étanche avec quoi nous conseillez vous de coller? (Nous avons de la colle en cartouche MS3)
Ensuite nous créons une paroi de douche avec un panneau de 40mm, le panneau sera carrelé d'un côté et peint de l'autre. Y'a t'il une préparation (primaire acrylique?) avant de peindre?
De plus côté non carrelé nous allons mettre un plan de travail en bois horizontal: peut on le fixer sur le panneau Wedi? Ou doit on monter un support en sciporex le long du panneau?
Merci pour vos réponses.
Aude
Bonjour,
La colle 3 en 1, désolé mais je ne connais pas ce produit.
La bande étanche se colle avec une colle en poudre de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin. Avant de peindre le panneau vous devez mettre en oeuvre un enduit acrylique afin d'avoir un support lisse.
Pour supporter le plan en bois, coller un jambage que vous découpez dans un panneau wedi en épaisseur 50 mm.
Cordialeemnt
Francis Dumas wedi France
Merci pour votre réponse!
Préconisez vous le même type de colle (Weber Flex) pour la pose du carrelage (60x30) sur les panneaux contre les murs?
Doit on poser de la bande étanche au niveau de l'angle que forment les plaques et le sol? (ce dernier est en carrelage que nous allons recouvrir par du carrelage)
Nous avons créé une paroi en 50mm, celle ci sera carrelée d'un côté et enduite de l'autre, sur la tranche y a at'il quelque chose a faire de particulier? est ce étanche? dois je mettre une bande étanche ou enduire directement?
Merci d'avance!
Résultats - page 1 (2 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.