Bonjour,
Je ne connaissais pas les panneaux Wedi jusqu'à peu, j'en ai donc acheté (en épaisseur 12.5mm) pour refaire ma douche. Au murs je vais devoir isoler, laine de verre et ossature métal. si mes informations sont bonnes, je mets des montants tous les 30cm (pour plus de rigidité) et je colle ensuite mes panneaux à la colle 610 sur l'ossature en enduisant aussi les joints. Je me suis aussi procuré le kit Wedi pour l'étanchéité, il ne me reste plus qu'à marroufler la bande d'étanchéité à la colle à carrelage. tout cela est il correct, y a t'il aussi un sens (face/dos) pour les panneaux? par avance merci, Nicolas
Cher monsieur,
vos informations sont corretes,
par ailleurs le panneau wedi est étanche dans la masse et fait office de frein vapezur, il n'a pas de sens de pose et est prêt à carrellert.
.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour,
merci pour votre réponse rapide! j'envisage églaement de faire un plan en panneau Wedi plus épais (long 1.5m x 0.6 donc au moins 50mm d'épaisseur) à carreler, je suppose qu'on ne peux pas carreler le chant en mousse, quelle alternative proposez vous? coller un panneau fin sur le chant en façade? merci
Cher monsieur vous avez deux options:
- coller un panneau de 4 sur chant
- placer la trame de renfort wedi en 120mm de large autocollante et maroufler à la colle à carrellage
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.