Bonjour,
Concernant le siphon de l'évacuation écoulement linéaire horizontale en D50, il semble que le début de tuyau d'évacuation soit totalement horizontal.
Comment faire pour provoquer une pente de 1.5% sans pencher l'ensemble du siphon et compromettre l'assemblage avec le receveur ?
Autrement, puis-je avoir les 35 premiers centimètres à l'horizontal à la sortie de la bonde sous le receveur , puis un coude de 90 degré et une pente de 1,5% sur 40 cm avant de rejoindre une colonne descente .
Merci
Cordialement
Bonjour,
notre départ siphon est horizontal mais sur une très courte distance, ceci ne nuit en rien à l' écoulement
C'est le tube en sortie et au raccord qui lui doit être incliné de 1% mini.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
bonjour,
Sur 35 cm de long, je pense pas qu'il soit possible de courber un D50 pour avoir une pente.
Si je positionne le corps du siphon penché de sorte à respecter une pente de la conduite d’écoulement d’au moins 1 %
Est-ce que cela va compromettre la possibilité d'emboiter la partie haute du siphon dans le corps du siphon lors de la pose du receveur ?
merci
cordialement
Bonjour,
1% sur 35 cms, c'est 3 mm à gagner dans le sens vertical, ... effectivement vous jouerez un peu sur l'axe siphon... cela va passer.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Parfait
Je vous remercie.
Bonne journée
Bon travux à vous
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France