Dans le cadre d’une renovation de salle d’eau sur plancherCTBH hydro 22mm :
Une partie de la salle de bain est de plein-pied,l’autre est surrélevée.Une surélévation de 10cm sol fini est prévu pour l’espace douche et sauna.
Cette surelevation comprend 2 couches de panneaux wedi 50 mm l’une sur l’autre pour l’espace sauna (plat). Et une epaisseur de 50mm + 1 receveur riolto néo au plus pres du murpour l’espace douche.
Méthode :
-Primaire d’accrochage sur CTBH
-Collage au peigne de 10 avec colle C2S entre : bois/wedi et wedi/wedi-SPEC, bandes étanches ...
-Collage carreaux de ciments 20x20 à l'époxy-Ok pour vous ?
Dans le reste de la pièce, nous prévoyons une natte de desolidarisation DITRA afin de se prémunir des eventuels petits micros-mouvements de sols.
Pensez vous qu’il soit judicieux de natter aussi sous les deux épaisseurs de Wedi ?
Est il possible d’utiliser le syphon mini-max 40 mm sur le riolto neo au plus près du mur?, sur la fiche produit il ne propose que le 50, alors que sur le riolto excentré il propose le 40pour les memes dimensions de receveur. Je n’ai qu’une évaction en 40 et le syphon en 50 est trop haut pour ma configuration.
Si c’est le cas, me confirmez vous que je pourrais bien loger le syphon 40 dans l’épaisseur de surrélévation en panneau wedi de 50 mm ?
Est il indispensable de sceller le syphon au mortier dans la première couche de surrépaisseur ?
Est ce que la barrette de finition peut etre commandée après la pose ? Utile pour la pose ?
Merci de vos réponses !
Cordialement.
Bonjour,
- toute votre première partie est OK.
- pour un riolito néo avec siphon DN40 il faut une réservation de 100 mm receveur inclus
- dans la réservation il faut juste s'assurer que le corps de siphon ne puisse pas descendre
- un profilé d'habillage de pente, un cadre de canal doivent être posés avant carrelage
Cordialement,