Dans le
cadre d’une rénovation de salle d’eau, j’ai 3 points d'interrogation.
Je dois poser un isolant de 50mm sur un mur extérieur. Je vais donc directement
prendre un panneau Wedi de 50mm. Le mur est en béton banché donc relativement
lisse. Dois-je coller le panneau par plot ou en double encollage ? Dans les
deux cas, j’utiliserai une colle C2S ? Et je dois cheviller les panneaux ?
Le 2ème mur est en parpaings, donc moins plan. Je veux y coller un panneau Wedi
de 10mm, pour y coller le carrelage. Le double encollage suffira-t-il à
récupérer les défauts de planéité du mur liés aux parpaings bruts (et aux
joints) ou dois-je faire d’abord un enduit ? Et dois-je là aussi heviller le panneau au mur ?
Enfin, le sol est en partie en carrelage, en partie en béton (chape). Puis-je
utiliser un receveur primo ligno sur ce support, en refaisant un mortier pour
combler le trou autour du siphon ? Ou dois-je utiliser un receveur Primo fundo,
plus épais ? Dans les deux cas, double encollage avec colle C2S ?
Merci,
Bonjour ,
le panneau wedi ne peut être utilisé sur mur extérieur en façade ..
ou alors parlez vous sur mur de façade cote intérieur ?
sinon :
- pose des panneaux wedi au mur par simple voire double encollage à la colle C2 sur support plan si défaut < 10 mm
- pose sur plots sinon avec fixation mécanique
- le ligno peut être colle sur plancher beton mais plan et surtout continu.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.