Bonjour;
1) faut-il faire un double encollage pour mettre en place un receveur fundo ligno 120/120/20 sur bois.
2) le kit étanchéité fundo est-il approprié au bois ,est ce suffisant pour le 120/120/20.
Cordialement
Thierry.
Bonjour
- nos receveurs s'installent toujours par double encollage à la colle flex ( C2S1 sur plancher bois), peigne de 10 sur plancher et beurrage sous receveur,
- le kit fundo sert pour le raccord au périmètre que ce soit sur plancher béton ou support bois,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France