Bonjour,
Mes clients ont déjà acheté leur receveur de douche extra plat MAUI de chez LAPEYRE (dimensions 80x140), pensant qu'il pouvait être posé directement au sol, ce qui n'est pas possible compte de la bonde et du passage de l'évacuation (hauteur à prévoir : 8 cm).
Puis-je réaliser la pose du receveur sur une dalle de construction WEDI que je viendrai découper pour la bonde et l'évacuation ?
Dois-je ensuite prévoir un ragréage ?
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
sur panneau wedi, un receveur peut reposer sur 5 carreaux " perdus" : un à chaque angle et un au centre.
Le collage sur carreaux du receveur peut se faire au polymère 610, de même les 5 carreaux perdus sur panneau.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France