Bonjour,
Concernant la natte d’étanchéité fournie avec le receveur wedi fundo Plano, celle-ci est à appliquer en recouvrement de la zone correspondant à la partie rebouchée du tuyau d’évacuation.
Ma question porte sur la façon de coller cette natte d’étanchéité: avec de la colle à carrelage?
lordque la natte est collée, doit -on ensuite ajouter dessus des bandes d’étanchéité pour les jonctions murs/ sol?
merci pour votre réponse.
cordialement.
Bonjour,
- la natte large sert à étancher effectivement la partie obturée au mortier chape
- puis la bande étanche au périmètre est placée en complément sur les autres partie et en recouvrement de 5 cms de la précédente
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.