Bonjour,

Suite a une erreur depositonnement de la plaque Wedi, nous aimerions aggrandir la douche de 20cm en évitant de déposer la plaque et le siphon qui sont djé scelles. pensez vous qu'il est possible de faire un raccord (dune bande de 20 cm de large par 80: largeur de la douche) avec joint étanche ou est risqué?

Merci

Répondre
AD

Administrateur

06/09/2016 à 11h09

On peut toujours coller un panneau wedi contre un receveur et au sol avec notre mastic 610 .
mais ceci pose alors plusieurs issues :
- si votre receveur est un wedi fundo primo, il vous faut un panneau en 40mm mais comment éviter le " plat "sur la zone rallongée ?
Allez vous faire une légère forme de pente pour reprendre la pente du receveur ?
- une partie étanchéité est à prévoir à la bande étanche entre panneau et receveur.

à part cela vous n'avez pas d'autres risques.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».