Bonjour,
Je dois poser un receveur fundo et je ne suis pas sûr de quelques points :
- Dois je utiliser la colle du kit d’étanchéité wedi pour coller les bandes entre le receveur et les murs BA 13 hydro (auparavant recouverts de primaire d’accrochage bien sûr), où dois je les
coller au spec (et si oui, y compris sur le wedi ?)
- Un carrelage grès cérame 5cm x 5cm épousera t’il à coup sûr les pentes ou faudra t’il faire des coupes ? (wedi 90 x 180 excentré siphon vertical, recoupé à 90 x 150)
- En faisant le double encollage à la C2 préconisé pour coller le wedi sur la chape , ne risque t’on pas d’avoir une couche trop épaisse pour bien clipser le reste de l’évacuation du wedi sur le siphon ? comment saurais-je d’ailleurs que c’est bien clipsé ?
Merci pour votre aide précieuse.
Bonjour,
Pour coller la bande étanche les deux procédés sont valables
Un carrelage en format 5X5 cm épouse les formes de notre receveur sans faire les coupes en pointe de diamant.
Pour faire le double encollage utiliser un peigne en denture 10 mm sur le support et faites un beurrage avec une spatule lisse au dos du receveur. Concernant le siphon je vous conseille de positionner le joint à lèvres dans le corps du siphon, puis après avoir collé le receveur, visser à fond la piéce en pvc avec le pas de vis qui relie le corps du siphon et le receveur.
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
merci pour votre réponse rapide. avec le double encollage, on arrive a 2 ou 3mm une fois écrasé, c'est bien cela? .... le calcul est un peu compliqué pour arriver à fleur de sol!
Bonjour,
Oui on est bien entre 2 à 3 mm d'épaisseur dans ce type de pose.
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France