Bonjour,
Un professionnel m’a
posé un receveur de douche Wedi Fundo Top Primo 1200x900. En guise
de support, il a utilisé une dizaine de briques de parement sans
faire de chape à ma connaissance. D’après vos brochures le kit de
réhausse Fundo Primo Easy Set me semblait plus approprié.
1- Pensez-vous
qu’une telle installation soit conforme ?
2- Qu’en est-t’il
de la stabilité du receveur, de l’étanchéité ? A savoir que le
chantier est en cours et peut être rattrapable.
3-Pouvez-vous me
confirmer le temps de séchage du Fundo Top ?
Merci de votre
réponse.
bonjour,
une rehausse de receveur peut être :
- soit une rehausse de forme en mortier chape
- soit une rehausse pleine ( panneau wedi)
- la rehausse Easy set
ou cette dernière recrée en panneau wedi en gardant les critères suivants :
- appuis de 50 mm de large mini continus
- maillage de 40 X 40 cms maxi.
le Fundo top est collé au mastic 610, compter 12 h00 avant de pouvoir marcher dessus.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France