Bonjour, En remplacement d'une vieille baignoire, j'ai l'intention de poser une plaque wedi XLde 2500x900x50 ou deux panneaux de 2500x600x80 puis je pense poser une plaque d'ardoise (légèrement creusée pour l'écoulement) de 2000x90x3mm.
Compte tenu du poids de la plaque d'ardoise est ce que la plaque wedi va le supporter ou s'affaisser. Ne vaut-il pas mieux faire une chape en ciment?
Merci de vos réponses et conseils.
Cordialement
Bonjour,
un panneau wedi en forte épaisseur peut former ce que l'on appelle une rehausse pleine.
La résistance à la charge pour un poids uniformément réparti sur 1 m² est de plusieurs tonnes.
Si votre plaque après double encollage est en appui continu sur le panneau wedi formant rehausse cela ne pose pas de pbs.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.