Bonjour,
J'ai vu dans une vidéo internet "officielle" Wedi qu'il fallait faire une entaille de 1 cm de largeur et de profondeur sur le tour du receveur pour encastrer les panneaux muraux dedans plutôt que simplement les poser dessus le receveur. Il me semble que la vidéo explique que l'assemblage et l'étanchéité sont bien meilleurs comme ça. Dans le forum, je n'ai pas trouvé de discussion à ce sujet. Qu'en est-il ? Que vaut-il mieux faire ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Si les panneaux sont plaqués contre une cloison ou un mur, il n'est pas necessaire de faire une engravure dans le receveur.
Les panneaux se posent après le receveur, et la jonction est traitée avec une bande étanche qui se colle à l'aide d'une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : kéraflex de Mapei. La bande peut être aussi collée avec un SPEC type Mapégum de Mapei.
Cordialement,
Francis Dumas wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.