J’a acquis un receveur
fundo 180x90x40 et ses rehausses.
J’installe le tout sur un
plancher OSB3 et sur des murs en BA13 .
Point P vu la surface m’a conseillé
d utiliser WEBER.SYS ET WEBERPRIM et en mastic d’étanchéité BOSTIK MSP106.
Bande WEBER
Qu’en pensez vous.
Je pense mettre le primaire sur
toute les surfaces poreuses BA13 ET OSB3.
Une fois sec, mettre WEBER.SYS
dans les angles des murs et sur les angles du receveur mettre une bande dessus
et renduire la bande WEBER.SYS.
Es ce correct ?
Je pensais en mettre aussi sous
la rehausse avec la même procédure. Es ce utile ?
Bonjour,
il existe effectivement des solutions de bandes étanches et de mastic chez nos confrères des colles à carrelage,
toutefois,
- nos produits ( bande étanche wedi, mastic 610 ) sont développés/mis au point pour l'usage de nos receveurs et panneaux sur un large panel de mise en œuvre,
- seul l' usage d'un système complet d'étanchéité fait l'objet d'une garantie CE étanche à l'eau et donc d'une garantie 10 ans produits et mise en œuvre.
je vous joins notre doc receveur, cela vous donnera une idée de la largeur des application couvertes et concernées.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.