Bonjour,
Au vu de votre
gentillesse et de votre professionnalisme, je me permets de vous
poser encore quelques questions concernant l'étanchéité des
liaisons receveur fundo riolito neo /mur /sol wedi.
Liaison receveur /
mur, je ferai : mastic 610, bande d'étanchéité et colle
carrelage C2.
Liaison pente / mur,
je ferai : mastic 610, bande d'étanchéité et colle carrelage
C2.
Liaison pente / sol wedi,
bein là, c'est plus flou….
Vous dites dans un post précédant :
« Bonjour,
La
jonction receveur / panneaux est traitée avec notre mastic polymère
wedi 610. La différence de niveau est traitée avec le profilé qui
épouse la forme de pente et qui permet aussi de positionner le
carrelage en bordure du receveur ( 3 épaisseurs sont disponibles :
8, 10, et 12 mm )
Cordialement,
Francis
Dumas, Wedi France »
Ne faut il pas une
bande d'étanchéité ? (peut être pas possible de la mettre
d'ailleurs)
Le profilé joue
t'il un rôle dans l'étanchéité ?
De plus, j'ai
remarqué dans plusieurs videos « officielles » Wedi, que
la liaison receveur /mur et réalisé avec mastic 610 + bande
d'armature (et non d'étanchéité) + colle carrelage c2.
Normale ??
Encore merci.
Fred.
Bonjour,
Les liasons entre panneaux ou entre le receveur et des panneaux wedi peuvent se faire soit avec la bande étanche wedi soit avec le mastic wedi 610 + la bande d'armature. Le polymère wedi 610 assure à la fois le collage et l'étanchéité.
La liason pente / sol se traite avec la bande étanche wedi.
Le profilé seul n'assure pas l'étanchéité, on peut soit poser de la bande étanche, soit faire un cordon de polymère 610.
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
PS : pour le receveur Néo, les profilés ne sont pas les mêmes que ceux du receveur Riolito. Précisez bien la référence de votre receveur lorsque vous commandez les profilés.
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
Merci à vous.
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.