bonjour
je pose un wedi 180/90 , mes murs sont en fausses equerre des 2 cotes largeurs (de 80 a 90 sur 2.20 long ) et je dois combler avec plaques ba 4 pour combler ces espaces
je dois bien sur garder ma symetrie vis a vis du vidage
et je pense effectue l etancheite avec les bandes wedi et la colle mapei
mapegum wps
est ce suffisant pour assurer un etancheitee conforme ?
et a propos des pentes preformees sur ce type de receveur (cad exentre)
quels sont les preconisations a respecter lors d une decoupe ??
d avance merci
et merci aussi car j apprecie de traivailler sur les produits wedi
qui nous permettent de belles realisations pour nous et nos client
Le receveur doit toujours être découpé de façon symètrique.
Pour la jonction receveur/cloison la bande étanche et la Mapegum sont tout à fait adaptés.
cordialement
Francis Dumas wedi France
merci