Bonjour
j'ai un receveur primo fundo qui va être encaster entre deux cloisons en Placo vert(hydro)
je me retrouve donc avec les deux côtés et le fond en placo
j'ai une réservation pour accueillir le receveur et je vais sceller la bonde et l écoulement au mortier
je souhaiterai savoir si je dois faire une étanchéité pour les côtés et le fond des cloisons
je souhaiterai savoir où positionner les 2 angles qui sont fournis avec le kit
par avance merci
Il est effectivement très fortement recommandé de faire une étanchéité en paroi en collant des panneaux wedi sur les plaques de platre et en faisant des bandes étanches entre panneaux.
Si il vous manque deux angles car votre douche est " fermée" vous pouvez normalement en trouver chez votre distributeur .
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour et merci
je ne comptais pas coller des panneaux wedi mais plutôt utiliser un produit hydrofuge en bas de la douche,si cela existe
Cordialement
Est ce que je peux coller mon carrelage mural directement sur les plaque de plâtre?
Cordialement
Non sur de plaques hydro il est très fortement recommander d'appliquer un spec qui est une étanchéité en pose bicouche. D'où ma proposition d'appliquer un panneau wedi , en 4mm par exeple.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Merci de votre réponse
pour coller le receveur, si je ne me trompe pas, je dois utiliser une colle flex de type C et utiliser le kit d étanchéité pour les joints et les angles
Oui c'est cela un colle dite " flex" cad classée C2 ou C2S.
Le kit d'étanchéité sert pour les raccords entre receveur et panneaux, et entre panneaux.
Les angles préformés permettent de réaliser des angle rentrants parfaitement étanches.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France