Bonjour,?
Je suis en cours d'aménagement de SDB dans des combles.?
Description du chantier :
- Sol : OSB 18 ml posé sur solives, avec entraxe de 40 cm?
- Mur : placo hydro posé sur ossatures métallique tous les 60 cm.?
- l'évacuation de la douche passe sous le plancher OSB, évacuation (diamètre 45 ml) en attente de raccord de la bonde. ?
Je souhaite poser un receveur WEDI sur ce sol.?
Le découpe du sol pour faire une évacuation verticale me semble compliquer.?
Je m'oriente donc vers la réalisation d'un réhausse Wedi de 5 cm (dans un panneau de construction WEDI) puis pose du receveur sur le réhausse avec une bonde mini max de Wedi?Lorsqu'on pose au sol un règle de maçon de 2 mètres, je ne relève pas d'affaissement. Idem lorsqu'on pose une charge importante à l'emplacement réservé au bac à douche, il n'y a aucun affaissement (vérifié avec la règle de maçon)
Par contre le sol bouge lorsqu'on marche dessus.
Y-a-il des contre indications à réailser ce type d'aménagement ?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Pour simplifier la pose de nos receveurs,
- vous avez la solution rehausse comme mentionné,
- vous avez aussi la solution siphon intégré : receveur fundo plano..
Pour la planéité et stabilité c'est OK mais dés lors que voulez vous dire par le sol " bouge" .. le plancher n'est pas fixé sur les lambourdes et se déplace de gauche à droite ?
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour monsieur
Merci
pour votre retour. Le sol OSB à été fixé sur solives avec des vis anti fendage. Il n'y a pas de mouvement de droite de gauche. Ce que je veux dire par sol qui bouge c'est que le sol s'enfonce/ se courbe de quelques millimètres ( on le voit à l'oeil) lorsqu'on marche dessus ou lorsqu'on sautille dessus (ce qui je pense est normal comme nous sommes sur un plancher bois sur solives). Maintenant est ce un obstacle à la pose dun receveur wedi rehaussé de qq centimètres merci pour votre retour cdt
Bonjour monsieur
Merci
pour votre retour. Le sol OSB à été fixé sur solives avec des vis anti fendage. Il n'y a pas de mouvement de droite de gauche. Ce que je veux dire par sol qui bouge c'est que le sol s'enfonce/ se courbe de quelques millimètres ( on le voit à l'oeil) lorsqu'on marche dessus ou lorsqu'on sautille dessus (ce qui je pense est normal comme nous sommes sur un plancher bois sur solives). Maintenant est ce un obstacle à la pose dun receveur wedi rehaussé de qq centimètres merci pour votre retour cdt
Bonjour ,
tans que cette " souplesse" ne dépasse est inférieure à 5mm sous régle de 2 métres c'est correct pour nous,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France