Bonjour Monsieur, il me manque 1 ou 2 mm pour que l’eau s'évacue correctement.....Pas assez d’epaisseur de colle.
Puis je limer le cadre de la grille?
D’autres solutions?,
merci de votre réponse
Bonjour,
effectivement il est possible de meuler un cadre de grille si elle est trop haute par rapport au carreau,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour,
J'ai fait placé par un professionnel une douche italienne 0,90x1,65 m avec une bonde verticale Wedi .
Jusqu'à présent nous n'avions eu aucun problème d'écoulement .Nous procédions au nettoyage régulièrement et depuis quelques jours nous avons des problèmes d'écoulement et même en enlevant les parties démontables de la bonde "celle que nous enlevons pour le nettoyage" .J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un problème d'évacuation de ma canalisation ...J'ai donc procédé au passage d'un furet dans la canalisation par la trappe de visite située dans mon Y pied de biche qui se trouve après la bonde sous le vide sanitaire.Rien n'est bouché par contre je trouve que la pente pour accéder du Y à la canalisation centrale me semble un peu juste .Ce qui est bizarre c'est que nous n'avons eu aucun problème jusqu'ici.
Peut être pourrez-vous me conseiller ?
Par avance merci.
Cordialement E-R
Bonjour ,
quand vous dites " jusque ici' c'est après combien d'utilisations de votre douche ? 1 mois/ 6 mois / 2ans ?
sinon faites un essai…. lors de la douche quand l'écoulement est lent … le retrait panier + bouchon anti odeur règle t'il immédiatement le pb ? .. et cela se reproduit t'il lorsque vous le remettez en place ?
.. auquel cas vous auriez un évent insuffisant sur cette canalisation.. cad uen prise d'air à l'air libre insuffisante..
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (3 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.