Bonjour,
J'ai installé un receveur Wedi avec siphon central que j'ai coupé en 100*100.
Il est installé dans l'angle de la pièce (donc accolé à 2 murs).
Ces murs sont en plaque de platre hydrofuge.
je souhaite faire une étanchéité la plus sûr possible (ceinture et bretelle comme on dit chez nous).
J'ai des bandes d'étanchéité de marque DESVRES.
Puis-je mettre un primaire d'adhérence sur les plaques de platre hydrofuge ?
Comment poser les bandes d'étanchéité (avec la colle à carrelage ou un SPEC) ?
Puis-je mettre un SPEC (Cermicryl chez Desvres) sur les plaques de platres ainsi que sur le receveur avant de faire l'encollage des murs (Cermifix de DESVRES au mur, et Eposol de DESVRES pour le receveur) ?
Merci pour vos réponses.
Fredo
Bonsoir,
Pour traiter vos cloisons en placo, il faut mettre un primaire, puis 2 couches de SPEC cermicryl. Il ne faut pas passer le SPEC sur le receveur wedi. La bande d'étanchéité est collée au cermicryl à la jonction receveur/cloisons.
Cordialement,
Francis Dumas wedi France,
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.