Bonjour,
Ma salle de bain est une pièce de 14m² environ.
J'ai l'intention déposer un receveur de douche Wedi dans un coin (Fundo Riolito en 120*90).
Le reste du sol de la salle de bain sera couverte de panneaux Wedi en 50mm.
Comment assurer l’étanchéité à cet endroit là, entre le receveur et le panneau Wedi posé au sol ?
J'ai vu qu'il existait un profil d'habillage de pente, qui sera posé à droite du receveur.
Dois-je poser une bande d'étanchéité sous le profil d'habillage ?
Comment gérer la différence de niveau entre le receveur, en pente, et le panneau qui est plat ?
En vous remerciant.
Bonjour,
La jonction receveur / panneaux est traitée avec notre mastic polymère wedi 610. La différence de niveau est traitée avec le profilé qui épouse la forme de pente et qui permet aussi de positionner le carrelage en bordure du receveur ( 3 épaisseurs sont disponibles : 8, 10, et 12 mm )
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
Bonjour
Je vous remercie pour cette réponse rapide et précise.
Cordialement
Résultats - page 1 (2 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.