Bonjour
Je vais réaliser une douche italienne avec un receveur Wedi et des parois entièrement en panneaux Wedi.
L'étanchéité des jonctions horizontales (receveur / parois) et des jonctions verticales (paroi / paroi) peut-elle être assurée avec la colle 610 ? Ou faut-il ajouter des bandes d'armature et des bandes d'étanchéité ?
Bonjour,
Les jonctions avec le mastic polymère wedi 610 assure une parfaite étanchéité, il n'est donc pas nécessaire de rajouter la bande étanche. Pour les jonctions verticales vous devez en plus du 610 mettre la bande d'armature .
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France
Je vous remercie pour la précision et la rapidité de cette information. Bon Noël !
Résultats - page 1 (2 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.