Bonjour,
J'ai en projet de faire douche Italienne, cependant pour être en concordance avec le carrelage déja existant je ne dispose que d'une épaisseur de 55 mm environ et un diamètre de carottage de 100 mm dans la dalle , j'ai pensé prendre un panneau wedi avec écoulement central d'épaisseur 40 mm, est ce que vous pensez que le projet est réalisable ?
merci d'avance
Christian.
Votre projet est tout à fait réalisable, pour la réservation vous pouvez combler les 15 mm restant, soit avec un panneau Wedi en épaisseur de 10 mm + colle, ou un ragréage.
Pour le corps du siphon votre réservation est tout à fait conforme.
Cordialement
F.Dumas Wedi France
Bonjour Mr DUMAS
Merci d'avoir répondu aussi vite c'est vraiment sympa !
En fait les 15 mm restant ce sera colle plus galet.
En ce qui concerne la procédure je pensais m'y prendre de cette façon dites moi si je me trompe :
-j'encolle le wedi avec de la colle type C2 puis sur les côtés une colle type sikaflex. (aux murs j'ai du BA13 et placo hydrofuge)
-Une fois le wedi fixé je pose la bande d'étanchéité tout autour et je la fais chevaucher sur la chappe et le wedi.
-je pose les carreaux au sol à l'exterieur de la douche puis les galets sur le wedi.
- Je termine par les carreaux aux murs
Est ce qu'il y a quelque chose de spécial ou d'essentiel à savoir au sujet de l'écoulement fourni ? je suppose qu'il ce fixe bêtement sur le wedi ? ( ce sera un écoulement vertical )
Est ce que vous pensez que je doit faire un traitement d'étanchéité supplémentaire sur le placo hydrofuge ?
Si vous avez des conseils complémentaires je suis tout ouie ? :)
Merci encore pour le temps que vous me consacrez.
Christian.
Résultats - page 1 (2 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.