Bonjour, ayant un projet de douche avec utilisation de produit wedi. Quel est le defaut maximum de planéité acceptable de la chape qui supporte le receveur wedi. Cordialement
RépondreCher monsieur,
Ceci est défini et précisé dans notre avis technique favorable délivré par le CSTB :
"7.12 Exigences liées au support du receveur
Le support du receveur doit toujours être plan et plein.
?
Les tolérances de planéité acceptées pour le support sont de :
- 5 mm sous la règle de 2 m,
- 2 mm sous la règle de 0,2 m.
Si le support ne présente pas la planéité requise, un enduit de ragréage
ou de dressage doit être réalisé conformément au CPT Enduits de sols
intérieurs – Travaux neufs.
En cas de défauts localisés en creux, un rebouchage peut avoir lieu
avec le mortier colle la veille de la mise en oeuvre du procédé WEDI
FUNDO PRIMO.
On veillera également à l’horizontalité du plan de pose du receveur.
en espérant avoir répondu à votre question,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France