Bonsoir, j'aimerai savoir sur quelle partie je doit couper mon receveur wedi bonde excentrée à gauche de 1.50*1.50M pour une douche de 1.30*1.30 pour avoir une pente adéquate? merci de me répondre. Une autre question pour la mosaique faut il couper en croix pour faire une pente pour l'écoulement (moin esthétique et plus compliqué à mettre en place et en temps) ou simplement les poser l'écoulement se fera t il normalement?
merci de me répondre. Cordialement
Bonjour,
un receveur peut être coupé de 15% de manière symétrique,
Pour la mosaïque ( ou tout carreau en deça de 10x10 cms), une coupe n'est pas neccesairte vous pouvez suivre les lignes de pente du receveur,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
merci d'avoir répondu, la découpe sera de 20 %, cela ne dérange pas la surface exacte est de 1,30*1,35 soit 20 % de découpe d'un côté et 17% d'un autre ?
Bonjour,
non c'est parfait,
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
merci beaucoup
merci beaucoup
Bon travaux à vous
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France